美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-05 17:21
現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 07:34
引用
引用第2樓小八哥于2017-07-05 18:12發表的  :
首先 232  不能同時接 這本來就是錯的思路  232  其實 可以同時接   只要處理好邏輯思路的問題就可以了   已經這樣干過了   只要  兩臺機器的指令不一樣  就可以    只是不提倡這樣干   至于你28個232 口   你可以加模塊轉成485口  然后 再接 就可以了

轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-06 08:29
引用
引用第9樓1989feng于2017-07-06 08:21發表的  :
不忙煩,看485的資料就可以了

主要沒有弄過,心里沒底,轉485后plc這邊要怎么操作,如何設置plc站號,不然沒法區分28臺設備,
[ 此帖被yuxin__li在2017-07-06 08:41重新編輯 ]
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-06 09:22
引用
引用第11樓john42tw于2017-07-06 08:53發表的  :
[  28臺plc都有一個"多余"的RS-232C接口 ]  

不必替公司省錢,搞死自己,還落個爛。

28臺加網路模組,用網路連結。

老板給了預算的,用以太網模塊絕對超了,而且超的太多了!!!
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-06 09:23
引用
引用第7樓小八哥于2017-07-06 07:40發表的  :


走無線模塊吧   省事一點 上面都有人發了   232的通訊距離就15米  

我也想過走無線模塊,就是怕到時候干擾太大,通訊不穩定
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-06 09:26
引用
引用第5樓jinle520于2017-07-05 20:32發表的  :
用網絡通訊,買WIFI轉串口,都不用接線,方便多了。

https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-5602068913.49.u7FZFL&id=43784167017&rn=415229a13aa65273ae6513f91902d999&abbucket=3

用無線模塊的話,現場干擾很大,會不會通訊不穩定,電腦離設備區100米遠,還隔著兩棟墻
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-06 09:33
引用
引用第13樓flycloudy于2017-07-06 09:07發表的  :
這么長的距離用485通訊末端估計夠嗆啊,以前我們做工程的時候理論單臺設備試驗測試的時候是能達到600米,但是現場26臺設備串連之后300都達不到,不知道你的現場通訊環境好不好,如果環境好的話,末端加個120歐的電阻應該能解決問題,最后我們是采用了485轉光纖才解決了問題。

我也覺得夠嗆啊,現場都是設備,環境肯定比較差的。
其實在plc上面加個以太網模塊最省事了,但是成本太高了,用485轉光纖成本怎么樣
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-07-06 10:13
引用
引用第17樓yuxin__li于2017-07-06 09:33發表的  :

我也覺得夠嗆啊,現場都是設備,環境肯定比較差的。
其實在plc上面加個以太網模塊最省事了,但是成本太高了,用485轉光纖成本怎么樣

或者現場環境太差的話,多加幾條總線,分開用,這樣子會不會好一點啊
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-07-07 08:39
引用
引用第19樓jicjic111于2017-07-06 10:30發表的  :
我去年做過37臺和樓主上面一樣的工程,淚奔啊,來來回回搞了八個月,現在遇到我會直接路過。同一型號還好一點,不同型號的,不同品牌的,有些支持MODBUS,有些又不支持,還有測壓力的,最難搞的有些是單片機,地址等通信參數是不可更改的,幾點建議,1組態軟件用正版的,我一開始用破解的,用下用下,變量參數就不夠用了,通信如果有問題,總是懷疑軟件是不是有問題,自己做個也行,簡單一點用VB做 一個,其實生產要的數據不是很多,2.rs-232-轉RS485可是可以,一個COM端RS485不要連超過5個RS232.不然很慢,28臺分6個COM 端,這樣節約成本,不過很慢很慢。

慢一點倒是無所謂,我這邊主要以產量統計和設備運行情況為主,五秒十秒更新一次都可以,主要是距離有點遠了一兩百米,不確定一根主線能帶動幾臺。
你做的哪個項目電腦到設備距離多少的樣子。
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-07 08:55
引用
引用第22樓1989feng于2017-07-06 15:30發表的  :
PLC軟件的PLC參數設置站號1 2 3 4 5 6 7。。。。28

我的plc沒有485接口的,是由232轉成485的,所以plc設置里面沒有站號設置的
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-07-07 08:57
引用
引用第20樓john42tw于2017-07-06 13:08發表的  :


既然要轉485 為何不轉Enternet ?

還不是給老板省錢啊,232轉485比轉以太網要便宜好多好多!
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-07-07 09:17
引用
引用第29樓flycloudy于2017-07-07 09:09發表的  :



好幾年前做的工程了,485轉光纖就是電腦和設備端各一個就可以了,我記得那時候一對是2400,現在應該更便宜,關鍵是還要架設光纖和熔接比較麻煩。我看你的總距離還是在可接受范圍內,可以考慮用純銅I芯,內芯粗一些的屏蔽雙絞線,然后末端加個120歐的電阻應該能解決,不行到時候再考慮光纖轉換。

屏蔽雙絞線純銅的,大概多粗比較合適,我試一下吧,我就怕28臺帶不起來,不行的話多分幾路總線吧。
我現在也糾結啊,用485省一點成本,實在不行用232轉網口吧,多個幾千塊錢
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go