美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-10 16:25
圖片:
圖片:
朋友們好,請教一個問題。
我們一般用西門子S7-200,S7-1200,S7-300PLC來完成控制.
控制內容 有若干臺風扇,通過調節開啟風扇多少來達到降溫效果。
首先是檢測溫度來判斷開啟風扇多少(溫度高于上限啟動一臺風扇,溫度低于下限停一臺風扇),然后每臺風扇運行的時候開始計時,優先啟動運行時間短的風扇。
停的時候優先停運行時間長的風扇。
之前臺數少的時候是用比較指令來判斷風扇啟停順序的。
但臺數多的時候用比較指令就比較麻煩了,
哪位朋友有這方面的控制經驗,給提個思路或給點類似的程序學習一下!!!


已經找到了一種方法,用冒泡法(循環 和間接尋址)把變化的數據排序,
監測數據如上,5臺風扇(數量更多時稍微修改程序即可實現)
第一組是對風扇運行時間排列后的時間(VW100-VW108從小到大)
第二組是排序對應的風扇編號(1,2,3,4,5對應5臺風扇),排列后根據運行時間對不同風扇排序。
第三組是變化的數據(VW300-VW308 對應風扇運行時間)

這樣就把風扇按運行時間給各風扇編號重新排好順序,啟動的時候就按( 4-1-3-5-2  ) ( 3-2-5-1-4 )   啟動數量根據溫度判斷后按時間順序判斷哪幾臺工作。

希望大家能找到更簡單高效的辦法,共同進步。
[ 此帖被akang8612在2017-07-20 15:33重新編輯 ]
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-10 17:19
有沒有啟動順序,如果沒有可以考慮用堆棧來做,先進的先停,后進的先開就可以啦