美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-28 16:07
本人今天遇到了一件很頭痛的事情,我在一臺機器上用了一臺施耐德變頻器托動兩個馬達,已經用了好多年了,但今天卻出現了過流報警,單個馬達接上開啟很正常,電流也很小,就是并在一起開就不行了,請各位高手指點一下,這該如何去處理.
江小丫
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看江小丫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-17 22:26
我們廠里有一臺變頻器拖3臺電機的,也出過類似的問題,大多是電機線接地或者短路照成的,還有變頻器容量選小了也會過流報警的,還有參數第一加減速時間(爬坡時間)也會照成過流報警