圖片:
計數器D101為什么會進行計數?
M101只接通一個掃描周期,程序執行到END后M101不會自動斷開嗎,怎么D101還會有計數呢?
vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-15
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-17 16:19
引用
引用第6樓2388001于2017-07-13 11:35發表的  :
PLC工作方式 :采集IO信息  運算  再輸出刷新
所以說M101 不是半道上開始接通的。
是從頭到尾執行一個運算周期。

對于PLC的外部I、O很明確的是,在程序的開頭采集外部輸入信號,在程序的結尾向外部執行輸出;但對于PLC的內部元件如:M、T、C之類的也是執行這樣的掃描原則嗎?難道M101在程序的形狀接通,只要在程序往下執行的過程中沒把它復位,它就一直接通到程序的結尾?