美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

云皮兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 718 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2024-12-15
查看云皮兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-16 18:32
圖片:
我這邊機器 人機寫入的數據全是um單位傳入定位模塊緩存區的也是um單位數據 但在QD77設置 全是pls單位 怎么換算的 有哪些 設置要求
[ 此帖被云皮兒在2017-07-17 20:44重新編輯 ]
tudou0117
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 213 點
下載積分: 611 分
在線時間: 385(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2024-12-21
查看tudou0117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-16 19:51
選擇單位 um
機構一圈走的距離

機構走一圈需要的脈沖

對這輸入就可以
數值大于 就啟用單位倍率
WX:13076996110 深圳