有一臺機器,用到6臺伺服。其中2臺用速度模式,一直轉動,速度可調。還有4臺走位置,打算用發脈沖的方式,走絕對位置。

6臺都是三菱JE的低端伺服。

請問一下,三菱Fx3u的PLC,y0,y1,y2可不可以同時發脈沖?還有,有什么辦法把y3也做成發脈沖?
我是菜鳥。
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-17 20:16
兩臺3U用485BD連接N:N通訊,價錢實惠又好用,剛好6軸馬達。不然你買定位模塊,1個模塊的價錢都頂一臺主機的價錢了。