美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小飛哥飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 132 點
下載積分: 762 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-01-24
最后登錄: 2021-06-23
查看小飛哥飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-21 18:04

一個控制系統的控制電源是由DC24蓄電池提供的,但是蓄電池的負極為什么要和地接在一起,這樣接有什么作用?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-24 08:29
" 那若是交流用電哪里漏電導致地電位升高,不就影響到控制系統了嗎? "

有多大的能量能讓 "地電位升高"?
如果可以,避雷針接地,豈不是白接?
  
樓主留言:
這個我真沒弄明白接這個有什么用途,之前出過事:高壓分支一220電纜破損扔在水中,直接影響到控制系統,在關閉控制系統電源后,控制系統的中間繼電器線圈量得7V多交流電壓,指示燈微亮。