美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

op07cp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1022 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2022-08-22
查看op07cp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-22 10:24
描述:程序截圖
圖片:
描述:機器簡單示意圖
圖片:
如圖 兩種情況:
第一種是在X15上升沿期間X13為ON   置位M10
第二種是在X15上升沿期間X13為OFF  M10復位

也就是說除了在X15上升沿的時候以外  M10是不動作的
對不對
                            
如果邏輯是對的,那么PLC就肯定有問題了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新編輯 ]
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-01-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-22 11:13
請不要懷疑PLC,如果要懷疑,是很累的,if(是你的……不對)
                                                                            else
                                                                                 還是不對
                                                                             end if
                                                                              sud

憑經驗是感應器出現問題,排除法:1感應器質量有問題,特別X13,  2開關電源(包括電壓不穩定,漏電,干擾,線破皮接地,線接觸不良)3安裝位置沒調整好