請教各位老師你們三菱的Plc輸入端大家會過中間繼器再進plc嗎,輸出就直接接到接觸器了,大家有這樣用過的嗎?
[ 此帖被yejinping123在2017-07-23 21:07重新編輯 ]
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-11-23
查看yejinping123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-23 21:53
引用
引用第1樓libin520于2017-07-23 21:43發表的  :
一般不接的。接了速度慢很多的。而且現在的繼電器那么水,輸入信號大致是氣缸auto reed switch,光纖放大器等,或者是開關按鈕類。輸出也是接端子排到電磁閥等。沒特別的要求的都是這么搞。可以在24V那么加保險。

我就感覺輸出公共端有24V又有220V真得很容易出事,比如柜子潮濕的話就很容易短路,再一個輸入端接個中間繼電器感覺是有點多余的   ,還不如把中繼用在輸出好些
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-11-23
查看yejinping123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-23 21:57
引用
引用第2樓周家大少于2017-07-23 21:52發表的  :
如果是開關信號的話是直接接輸入端,如果是高壓信號就通過繼電器轉換。

這個柜子就一些接近開關和行程開關,按道理來說也沒什么信號干擾的
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-11-23
查看yejinping123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-31 21:56
引用
引用第26樓mrwqg007于2017-07-29 07:29發表的  :
有些是前機或后機的聯絡信號,頻次也不高會用中間繼電器,還有輸入極性不同,電壓不匹配等原因也會用到繼電器

謝謝各位老師的解答,感謝家園這么好的平臺,受教了,謝謝大家