如題,接手一個項目,CPU是1212,變頻器是三菱FR-D740,,給電機一個啟動信號,電機開始運轉,運轉一定的圈數以后精準定位停止。如何實現?
1. 當初設計時沒考慮使用伺服,所以有了現在的麻煩。
2. 機械當時說位置不需要精準,以1轉360度來說,差15度以內可以接受。 比如給指令轉  4圈半,轉4圈半多個15度是沒問題的,但太多太少肯定不可以。
硬件系統已經定型,求彌補方案。
woshiqianhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 974 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-10
查看woshiqianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-02 11:29
開環控制 做定位 比較困難了,你可以轉一圈 然后做一個原點位置。 然后電機 加編碼器