準備用FX2N-2AD測壓縮空氣的壓力值,壓力傳感器采用瑞士凱樂的PA-21SC經濟型,規格如下氣壓0-16bar對應電流4-20mA;FX2N-2AD也選擇電流輸入4-20mA對應數字值0-4000
  量程最大變化范圍為16mA
  數字量=(電流輸入-最小模擬量值4mA)×4000/16mA
  每1mA=1bar=對應的數字量=4000/16=250
  當偏置值為0時,將采集到的數字量除以每1bar的數字量就得到了氣壓值
  我所寫的是否有誤,請各位指點一下
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-03-13 19:55
可以這么理解的...
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-03-13 19:58
不過2AD出廠時是按10V4000點整定的,要用電流輸入的話要重新標定...
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-03-13 20:07
引用
引用第0樓wxh0734于2007-03-13 17:32發表的 FX2N-2AD測氣壓值 :
4-20mA不對應0-4000啊...
不懈努力,一切皆有可能 ...