工業使用最多的是3相異步電機,其基頻是50HZ,所以其工作頻率也就在0至50HZ范圍。如果電機的基頻在300HZ呢?是不是該電機可以工作在0至300HZ的頻率范圍呢??還請高人指點!請勿砸磚!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 473 點
下載積分: 965 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2024-08-08
查看電氣加油的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 20:24
我也是新手不過,電機的頻率不是亂給的。是根據國家電網的供電頻率設定的。國家電網的頻率是50HZ,即最大為50HZ,不是電機設定多大就是多大。