美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-07 08:24
設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-07 10:39
把機殼金屬部分單獨接地線,就能解決漏電,在檢查線有破皮的