樓主  發表于: 2017-09-22 21:06
描述:步進電機
圖片:
描述:電機驅動器
圖片:
描述:調試程序
圖片:
描述:控制接線圖
圖片:
最近要改造一臺繞線機,遇到一個老式步進電機,幾個控制端子為 PUL、DIR,OPTO,我寫了一段簡單的程序(圖示)調試,PLC用的三菱FX3U型,發現一個問題,每次接通X17電機就抖動一下,不按照程序的意圖動作,程序里面參數我改了好多次都沒用,請問大神知道這個電機怎么用么,難道是我接線有問題,或者2K電阻不用加,還是什么原因。
這臺步進電機是好的,之前一直正常工作。其他比如電源接線,電機相線都是正確接線的。
調試中我又發現個問題,我把PLC DDRVA指令中的地址 K9999999改成K-9999999,電機就正常轉,方向順時針轉,把負號去掉電機還是原樣不轉,這款老式步進電機就這種狀態么?
Y4不亮的時候電機轉,Y4亮的時候電機不轉。

誰幫我看下呢。
[ 此帖被cdc112326在2017-09-23 12:42重新編輯 ]
翔科自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 181 點
下載積分: 4401 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2024-11-30
查看翔科自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-23 07:21
可能是啟動頻率太高了。。。
翔科自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 181 點
下載積分: 4401 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2024-11-30
查看翔科自動化的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-23 07:23
可以設置一 下升降速時間