請教大家三菱PLC里面這兩行什么含義?

---------------[MOV D399Z6 K1M30]

[<> D399Z6 K0]---------[SET Y010]
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-28 11:19
1、MOV是用于16位字元件的數據傳輸,K1表示4個位元件,K1M30由M30-M33組成,[mov d399Z6 k1m30]的作用是,存儲在字元件D399z6的數據,傳輸給M30-M45,其中低4位值傳輸給M30-M33,高12位的M34-M45全部賦零值。
2、[<> D399z6 k0]--[set y10]:當D399z6的存儲值不等于0時,y10=1。