圖片:
關于要請教的變頻驅動柜大概情況是這樣:660V三相交流電上并聯三個AFE整流回饋單元,他們?nèi)齻輸出的直流1050v電并聯在直流母線上。然后直流母線上并聯了三個交流異步電機的逆變單元,這三個電機分別是主電機,卷取電機和開卷電機(大體意思如圖所示吧)。據我所知在他們工作時為了保持帶材的張力,卷取機運行在電動狀態,開卷機會運行在發電狀態,發電狀態的電機發的電會回到直流母線,能給電動狀態的電機使用,然后當軋機停機減速時都處于發電狀態,電能由AFE單元反饋回電網(不知這樣認為是否正確?)。我的一個疑問是:當通過AFE單元給直流母線送上電,但電機未運行時,AFE單元面板上顯示的功率是正值100kw左右,但當軋機啟動,三臺電機:開卷,主機,卷取,開始工作轉動,直到軋制結束時,AFE的面板上顯示的功率卻一直是負值。想問一下這個AFE的功率是負值究竟代表的什么意思,難道整個軋制過程都是電機向電網反饋能量嗎?(自己感覺根本不是這樣,這不等于憑空發電了嗎)