485通訊
[ 此帖被qufey在2017-11-04 13:53重新編輯 ]
lishuhua518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 147 點
下載積分: 565 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2024-10-24
查看lishuhua518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-29 11:19
QJ71c24n是可以安裝modbusrtu協議的,

             
新建工程,加個智能功能模塊

安裝位置根據硬件實際情況設定,此處注意起始XY地址。

雙擊開關設置

CH2設置如下,數據位:8。停止位:2。協議:通信協議 速度設置:與子站設一樣。其它不變

雙擊各種控制指定

CH2設置下找到,通信控制指定用,響應返回設置為響應返回禁止

點擊軟件中的——工具——通信協議支持功能——串行通信模塊

新建

出現窗口,點擊添加

選擇,協議名一項里可以根據自己的實際情況,選擇制造商:schneider Electric  型號:MODBUS   協議的功能碼:此處我們選擇讀保持寄存器功能碼03,

點擊確定后,可以根據實際需要,繼續添加協議

點擊:編輯——軟元件批量設置

輸入起始軟元件號(如D1000)

點擊:工具——設置軟元件一覽顯示,會看到通信用到的一些軟元件的設置
D1000:外部設備的MODBUS地址
D1001:外部設備數據的寄存器起始地址
D1002:讀取的數據個數


點擊:在線——模塊寫入,選擇正確模塊寫入,寫入完成后,會彈出提示框

G.CPRTCL指令說明:

Un:模塊開始IO信號(智能模塊的起始XY地址四位中的中間兩位,如0060)
n1: 通信端口號(CH1:設置1,CH2:設置2)
n2: 連續執行的協議個數
(S):控制數據保存的起始地址 (我們設置D0)D0=執行結果  D0+1=執行數結果  D0+2到D0+9=執行協議編號指定  D0+10到D0+17=校驗一致接收數據包編號
(D):通信結束時ON的標志位
                                  
[ 此帖被lishuhua518在2017-10-29 11:32重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(1151847703) 好人吶