美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-30 10:16
PLC用CP1H,歐姆龍的,
伺服歐動器用MR-JE-40A
控制方式是脈沖加方向走相對定位,

請問有脈沖線10和方向線35之間是否要串個2K歐的電阻接到PLC輸出上?
因為目前發現伺服運行過程中監控有丟脈現象。
jsnj887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 430 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2024-12-22
查看jsnj887的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 17:38
1,需要串電阻的情況一般是控制器接受脈沖為低電壓5V,多見于步進電機,伺服控制器不需要串電阻2,伺服丟脈可能是1電磁干擾,強電干擾,建議使用屏蔽雙絞線,遠離強電,比如變頻器等屏蔽層單邊接地,同時加屏蔽磁環,可以起到屏蔽高頻雜波的效果。。2檢查一下24V的壓降。。。3還有就是控制器的設定了可以加我的群歡迎加入PLC交流,群號碼:397346921,大家可以共同探討一下。。