358273433
級別: 家園常客
|
電機是HG-KR23J,使用絕對位置模式,ABRST1指令。問題是 :如果當前位置為0時,斷電重啟后,當前位置變成-99000. 如果當前為1000時,斷電重啟后,當前位置變成-98000. 如果當前為10000時,斷電重啟后,當前位置變成-89000. 以此類推。不知問題在哪兒? [ 此帖被358273433在2017-11-08 09:11重新編輯 ] |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
|
謝謝 一:電池是有的。 二:不是總是少1000.好象是以-99000為基準0一樣。 |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
|
現在是開機后,把當前位置加上+99000后,再寫入當前位置。先這樣用著再說了。 |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
|
是帶剎車電機,PD01是設為C04,伺服ON自動導通。有時間試一下,謝謝! |
---|---|
|