美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-20 19:44
一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因為零序線圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?

老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-23
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-21 20:33
漏電保護裝置是根據基爾霍夫節點電流定律的原理而工作的,不論你是4P還是3P+N、3P、2P、1P+N的,只要正確接線,保證進出漏電保護裝置的電流相等,漏電保護裝置就不會跳閘,所以樓主的接法是正確的,正常情況下是不會跳閘的。

至于有人說什么4P、3P+N、3P的漏電保護裝置,三相不平衡會致使漏電保護裝置跳閘,這是無知的。這三種三相漏電保護裝置,不論三相是否平衡,均可以正常使用。

只不過不同的是,如果使用到零線的三相(或者單相)負載線路,必須使用4P、3P+N這兩種漏電保護裝置,3P只能用于不需要零線的三相(或者單相)負載線路。

而2P、1P+N只能用于單相220V的負載線路,不能用于單相380V負載線路(除非定制)。


[ 此帖被老兔子在2017-11-21 20:38重新編輯 ]