自動生產線300kw,其中有5個中頻電源,17個400w的伺服,1個150w的變頻器,有20個模擬量信號的讀取寫入,獨立運行模擬量讀寫還算穩定(數字199-201之間)。
當另外一條線路上的電阻焊機啟動后,進行斷續焊接作業。問題來了,模擬量的讀寫就不穩定了(大約180-215),有時甚至更多。
大家遇到過類似的情況嗎?(一臺設備運行會影響另外一臺設備,)
請問大家都是怎么解決的?
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-23 21:17
中頻電源使用的單獨接地后,設備獨立運行時,模擬量不大受干擾了。
PLC,模擬量是和其它設備共地的。
計劃明天再給PLC模擬量,單獨接條臨時地線看看效果。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-24 12:01
感謝大家的建議,
個人感覺也是接地問題,正在處理。
只是地下石頭很多,忙了一上午,打了一根接地極,3米深,下午打算加點工業鹽,測測接地電阻試試。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-24 16:17
引用
引用第6樓jxjalwf于2017-11-24 12:27發表的  :


加鹽會腐蝕接地極的,網上有接地降阻的東西賣

謝謝你的提醒。
只是已經加過了,使用的20mm鍍鋅管。不知能撐多久。
接地電阻5.6歐姆,再保留原來的接地線,估計會小于4歐,應該夠了。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-24 16:34
再向大家請教一下,104 電容怎么用?
plc電源側,已經加了RC濾波器。
抗干擾104 電容0.1uF 50 V  是接到0-10V模擬量模塊的輸出上嗎?還是接到模擬量模塊的電源上?還要配電感或電阻嗎?
謝謝
[ 此帖被xingzb2在2017-11-24 16:48重新編輯 ]