各位高手,我記得有次面試的時候,面試官問我選傳感器要注意哪些?我之前選傳感器就注意是PNP還是NPN的就可以了,當然電壓都是DC24V。面試官告訴我還要對內部電路很熟,不然電流大了會燒PLC的輸入口。所以想在這里請教高手們,選傳感器真要注意內部電路和電流嗎?謝謝高手指導。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-28 12:55
晶體管PLC點位一般是500mA,  一個24V的傳感器最多也就100mA的電流, 而且現在的PLC的輸入端源型還是漏型都

是可以通過S/S端接線來改變的,所以,一般來說選對電壓就行了

傳感器的電壓也是范圍的 ,就算是供電電壓小于24V, 串電阻啊  ,所以最重要的是選對傳感器類型,根據使用環境來選擇到底是光電型,金屬型,光纖,對射式,反射式,耐溫性,抗酸堿,抗腐蝕性等等
Your happiness is everything.