圖片:
圖片:
各位大師大神:幫忙看看問題出在哪個地方了,本人初來小白,才接觸PLC,我用GX WORKS 2 編寫 了一個簡單的例子,在仿真里面運行是沒有問題的,10個燈先掃描點亮,再同時亮閃三次,再循環,但是寫入PLC后,10個燈也能掃描點亮,最后一起亮,但是沒有閃三下,沒有閃三下,和在仿真里的不同,找原因找了好久,請各位大師指點迷津,怎么發不了圖片呀  
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-30 22:07
引用
引用第1樓030403118于2017-11-30 22:03發表的  :
截圖不全,發上來,明天給你看下


感謝大師回復
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-01 20:19
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
又拍了幾張圖片,請各位大師指點。
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-01 20:29
引用
引用第4樓13952577796于2017-12-01 11:52發表的  :
你把T7的時間調大一點



大師,我把時間調成三秒還是不行
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-01 20:33
引用
引用第5樓zhangqi_1234于2017-12-01 16:19發表的  :
另外,繼電器輸出方式的PLC,只支持低頻的閃爍。例如: 亮1S,滅1S。頻率高了,要么沒反應,要么使用久了損壞繼電器觸頭。

感謝大師回復
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-01 21:23
引用
引用第3樓ykykkhor于2017-12-01 11:11發表的  :
是....截圖不全,不過看過你使用 [RET] 指令, 就知道你是調用子程序 (Call Sub program)。
在調用子程序時, 是不可使用延時。
所以, 請在將其搬移到主程序 (Main - FEND 之上) 使用即可。
祝你成功



大師;看不明白
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-02 14:55
我上傳程序試試,還沒試過呢。
附件: 10燈逐步點亮 - 副本.zip (165 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-02 15:27
圖片:
又按照10樓的大師方法改了,還是不行,其它都好,就是不閃三次
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-12-02 15:36
引用
引用第12樓ykykkhor于2017-12-02 12:00發表的  :

看了你發的程序后, 發現錯誤猜測你的問題, 導致答非所問, 非常抱歉!
主要問題是程序中“關閉沒有延時”,T7 抵達 k6 后關閉所有輸出僅僅一個掃描時間后立即開回,眼睛沒有那么快察覺到已經關閉后再重開,故錯覺沒有閃開閃閉三下。

大師 我把時間調長也是一樣的,調成幾秒也沒有閃三次
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-12-02 20:24
引用
引用第17樓sh313131于2017-12-02 16:42發表的  :
看看附件是不是正確的了



前輩,沒問題了,就是這個效果,你真厲害,但 是我這個程序是從書上抄的,怎么會是錯的呢。
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-12-02 20:32
引用
引用第16樓ykykkhor于2017-12-02 16:07發表的  :

不是把時間調長, 而是需要更改程序, 塑造閃爍程序



感謝大師回復,問題是為什么用模擬是正常的,寫入PLC就不正常呢,而且這是我從書上抄的。