最近做了個氣密(泄露)檢測設備,
用了一個壓力開關,測量范圍  -0.1——1MPa。配合FX3u+3u 4ad。(-0.1——1MPa對應0-16000)以Pa為單位,來顯示壓力。
觸摸屏上壓力測量結果會在200-400Pa的范圍內波動,比如120000Pa——120320Pa之間跳動,平均值取樣次數1000次。
請問路過的高手,這種壓力波動正常嗎?換成SMC的會不會好點?是不是還需要加濾波電容?大家是怎么處理的?

請大家不吝賜教,謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:09重新編輯 ]
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 18:00
繼續等待中
氣壓范圍,大約0.12——0.2MPa之間。
關于帶模擬量的氣壓開關選型,大家有什么好的建議嗎?請指點一下,
謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:07重新編輯 ]
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-27 18:17
另外要求,工件每分鐘1個小氣泡的泄漏量,設備要能檢測出來,還不能用水測試。


實在不行,也只能充惰性氣體檢測了。


真愁人呀。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-27 21:35
引用
引用第3樓lqc2856于2017-12-27 18:22發表的  :
你實際的氣壓都不穩定,也波動太大,ad 輸入穩定就怪了,先解決壓力波動的問題吧

我是充氣結束2s后,取樣1次,60s后再取樣一次,計算壓力差
感謝指點,存在這種可能。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-27 21:40
感謝4樓,7樓,8樓的熱心幫助,你們的指點很到位,
感激不盡
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-27 21:49
引用
引用第6樓tingfenghu于2017-12-27 20:29發表的  :
傳感器的精度有說明,如果傳感只能達到這個精度,你用再高的精度的AD也沒有用的。
只有200-400Pa的偏差,0-1000KPa,小于1千分之1的偏差,精度已經不算低。
只是這樣提高采樣次數來計算的值并不算精度,一般作分辨率。

感謝您的幫助
200-400是說數值反復跳動范圍,比如100000-——100400之間反復波動,不是講它的精度。