美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

那天下著雨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 99 點
下載積分: 684 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-03-07
查看那天下著雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-29 16:26
最近有項目要用MCGS組態軟件做三菱PLC的監控,用電腦測試了一下






從PLC讀取的數據都是對的  ,但是向PLC寫數據就對應不上,我在電腦上置位Y5,PLC的Y11卻亮了,Y5不亮,我用M寄存器也試過,置位M0,PLC里面的M4被置位了,M0卻沒有變化,請大神指點一二  
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-30 15:56
可以,mcgs版本官網可以下載。