美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

北冥有漁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 115 點
下載積分: 738 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-12-06
最后登錄: 2023-11-07
查看北冥有漁的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-04 19:59
電氣元件:DC24V電源(正 負),
                    點動按鈕(自復位式),
                    普通繼電器(一組常開,一組常閉,線圈DC24V供電)
                    定時器(一組常開,一組常閉,線圈DC24V供電,通電延時)                      
                    電磁閥(DC24V正 負)
控制要求:按一下按鈕后,電磁閥工作10S左右后自動斷開。
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-12-24
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-05 14:10
我也碰到過這樣的問題。看似簡單的回路,實則要考慮的東西更多一些。。大部分人還是理論正確,實際驗證卻不行。我的感受也是這樣,有時候理論上可行,實際就是不好用,需要換個方式方法來實現。

舉個例子,市面上賣的那種普通的開關量計數器,如果你真的用PLC的脈沖輸出計數,理論驗證是沒問題,實際計數就不準確。信號要有一點點延時才行。
樓主留言:
真誠感謝!多多聯系啊,同行!
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-12-24
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-05 15:44
引用
引用第9樓咗臉ヅ微笑ぺ于2018-01-05 15:30發表的  :

普通的開關量計數器也是有識別頻率范圍的,超過了頻率的肯定計數少了,看產品參數時還要給它打個折扣才能確保準確穩定運行
(確實2樓的圖可以的)


不是頻率范圍的問題,是脈沖信號時間太短,有時識別不出。需要保持信號0.3秒(估的)就行了。