美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xuweid123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 639 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2017-02-08
最后登錄: 2024-09-10
查看xuweid123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-29 21:19

如題,公司的程序很大,見圖,左側有很多塊程序,這樣的程序如何掃描,是上面的程序掃描完再往下掃描下面的,一排一排的,
還是所有程序一起從頭往下掃描?掃描速度應該是很快的吧??

另外就是一個變址Z的問題,我知道配合軟元件的使用方法,但就是給Z賦值指令問題,一段程序中就可能數次賦值,而且是
SM400常通的繼電器后面直接輸出為inc z0,然后下面過很多排還有SM400做輸入,直接輸出rst z0,z0很是搞不懂,而且像圖上
別的塊的程序中也分別給z0賦值,也有好幾處指令賦值和復位。這樣很多地方都給Z0賦值,到底哪一個有效呢??還是每一塊的只在
那一塊程序中起作用,按我的理解應該也不是,因為M、x、y等指令所有塊的程序中都會自己變化,但沒有這樣的賦值及復位條件,
實在想不通這個變址賦值問題?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-30 08:25
每一個設計師都有自己的風格。
但PLC 基本運行及規則不會改變。

1.程序如何掃描---->上面的程序掃描完再往下掃描下面的,一排一排的。

2.Z賦值指令問題--->因為Z的數量是有限制的,所以在節約使用。
                        推測:在這程式一段使用完後,將所需的取走;
                                  下一段程式歸零後再使用。        
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 熱心助人!