事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。 現在有個問題就是 他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時 只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。 但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會不會還是沒有效果。 [ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ] |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
用的是他的電源和信號線,如果測量有24V電,而接了你的繼電器就不吸合,那就是電流不夠,換個功率小點的繼電器試一下。 樓主留言:好的。謝謝你 |
---|---|
|