美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wuxiaoquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 132 點
下載積分: 540 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-09-09
最后登錄: 2024-11-15
查看wuxiaoquan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-14 17:13
1.3  關于必須經過“Z相信號”的說明:

(1)在執行“原點返回”操作時,必須使伺服電機旋轉一圈以上,使其經過一次“Z相信號點”。(這樣系統就識別“Z相信號點”位置)。在實際操作時,可將機械移動到離開DOG開關有電機旋轉一圈的距離以上。這樣就保證在碰上DOG開關前經過了“Z相信號點”



(2)從“原點返回啟動位置”到“減速停止位置”這一區間內必須經過“Z相信號”點一次,(Z相通過信號=ON  M2406+20N)

(3)在絕對原點設置時,必須先用JOG方式移動電機旋轉一圈。使其經過一次“Z相信號點”。

別的伺服怎么沒見過同樣要求的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:37
機械開關觸碰到DOG信號并反饋給PLC畢竟需要一段時間,這段時間內的位移量也會產生定位誤差。
轉到慢速后通過Z相確定的原點位置明顯一致性更好。