我們現在使用的是三菱A700的變頻器,控制方式為模擬量控制。現在設定頻率為35HZ,經過公式計算后的值輸入到DA模塊,DA模塊在轉換為電流模擬量。
實際變頻器顯示的頻率是37-38Hz之間跳動,誰能幫忙解答一下??
jonesii
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 141 點
下載積分: 418 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2016-06-28
最后登錄: 2022-09-01
查看jonesii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 21:41
重新定義4-20mA來達成 35HZ的要求