美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xuyaoping606
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 712 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-09-18
查看xuyaoping606的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-27 17:08
各路大神!你們好!情況是這樣的,我用FX1N40MT跟儀表通訊,用485DP,線路連接好,剛開始上電,先寫發送數據,把M8122置位1,啟動RS程序,數據發送接收正常,M8123置位位1后自動復位為0(此疑問不是說結束標識需要手動復位嗎)?當在此想把M8122置位時,發現M8122無法置位1,數據無法發送!!!!具體是什么問題一直都不明白,嘗試過其他也不行,就是M8122無法置位1,除非斷電后重新上電才可以,但是只能置位1次!看各路大神是否碰到過以上問題!坐等求解!
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-27 19:24
把RS指令使用M8000一直接通,然后使用X1上升沿傳輸數據和置位M8122。
聯系電話15071699246,QQ296686949