為什么說PLC中狀態和輔助繼電器有無數的常開和常閉觸點?
在手冊中狀態和輔助繼電器都是有明確點數的啊!
比如FX1S,狀態從S0-S127,共128點;輔助繼電器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
為什么官方資料上還說有無數個呢?求高人指點!!
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-07 11:58
這個是理解的問題。手冊里講的點位數當然是有限的比如8000個M。指的是m0------m7999,這就是8000個m。但是每個m,比如m0,你在編程的時候,觸點可以用很多很多,就是說你可以出現很多m0,用多也吃程序步數。m1你也可以用很多觸點。相同的m出現,只是吃步數而已。與m的剩余個數沒有關系。因為其他點的m沒有被使用或者暫用。理解這一點。才能走得更遠。不然一直學習到理解為止。這8000個是它的代號是8000個。希望能理解~~~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kcai_fly) 真誠感謝! 有點理解了!
  • 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。