圖片:
我覺得是:7#24v  2#0v 8#5#是延時斷開  8#6#是延時接通 1#4#常閉 1#3#常開 觸點最大電流3a,線圈電流0.3a,最大電壓220v 但同事在現場測試線圈工作電壓是220V的, 那這個時間繼電器的7#和2#是什么鬼?各位大佬你們碰到過沒?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-23
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-20 20:07
1-------7兩腳肯定是線圈,至于工作電壓是多少,在時間繼電器的面板會有標示,見下圖。

這是各廠家各有各的表示方法,不能說誤導,只能說你沒有實踐經驗。