引用引用第3樓歡歡歡歡歡歡于2018-03-28 16:52發表的 :說一下我的做法吧!先說復位按鈕,在我的定義里面,復位按鈕肯定是在手動情況下(自動下無效)將系統全部復位,也就是系統啟動前的準備動作。然后再說說你的故障處理,如果是一個氣缸推出沒感應到報警后,你可以像我這樣寫(如圖)。也就是氣缸推出3秒(假設)后依然沒有感應到,系統報警,這個氣缸也會馬上縮回來,當你感應器調好位置或者解除硬件故障后,在觸摸屏上創建一個“故障復位”按鈕,點一下把這個報警的定時器復位了,系統就繼續工作下去了。這是我的個人寫法,希望對你有用。。。。。