我們公司設備上壞了一個FESTO的SME-8-K-LED-24磁性開關,當時看這個開關的接法是棕線接0V,藍線接24V,  黑線接三菱PLC端子。后來我們采購了同樣型號的磁性開關,按照這種接法,始終無法感應到氣缸上的磁環,指示燈不亮,后來把棕線接24V,藍線接0V,能感應到磁環了,也有信號了,但是這個信號卻是反過來了。按照它的說明書介紹,這是個雙極性磁性開關,藍線接0V,棕線接24V也是可以的,可為什么就是無法感應磁環?而且連續試用了4個都是這樣,因為這事嚴重耽誤生產被老板狠罵了一頓,到底是我們接錯了線還是買到了假貨?求有用過這種磁性開關的師傅解釋一下。
性金哥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 10:40
有時候反過來接 信號是有的 就是指示燈不亮
樓主留言:
我用萬用表測量了,反過來接,把磁性開關放在氣缸磁環處電壓沒變化,可能真是買到假貨了