美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xiaopan1314
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 53 點
下載積分: 738 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-04-14
最后登錄: 2024-06-11
查看xiaopan1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-17 08:15
圖片:
在社區找了很多,越看越迷糊。
是仿FX2N+FX2N-485BD+臺達變頻器的。
請大神看看怎么讀實際功率。
我設定H0003地址即額定功率,寫入數據H004A,即7.4KW。在電源上看,7.4是寫入進去的。
但我試著讀H003額定功率數據時。接受的數據如附件。根本不對。請大神們看看。
謝謝!
[ 此帖被xiaopan1314在2018-04-17 10:22重新編輯 ]
附件: 電源通訊正常可寫入指令帶注解.rar (158 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
楊孤鴻
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 50 點
下載積分: 642 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2024-12-22
查看楊孤鴻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-18 14:05
引用
引用第8樓mr荬籹籽于2018-04-18 08:59發表的  :
[attachment=221212]  很久之前搞得程序,讀取臺達B系列伺服器某個數據,原理都一樣部分修改下就能用了  ,我看過你的程序 校驗碼哪里寫的太復雜了,我以前用2N就可以用3行程序算出檢驗碼,因為程序是以前寫的,會有很多沒用的地方,但我懶得修改了,就直接發出來了。


師傅我想請教一下,三菱PLC在從站尋址一個16進制的H0  但是想賦一個值給它取反,什么思路編這個程序
楊孤鴻
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 50 點
下載積分: 642 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2024-12-22
查看楊孤鴻的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-19 08:35
圖片:
引用
引用第10樓mr荬籹籽于2018-04-18 18:56發表的  :
如果我沒理解錯的話,你的意思是單純的取反?還是我沒get到你的意思? 單純的取反很簡單啊


嗯 我沒表述清,我是PLC通訊上了,但是不知道怎么讀取通訊設備的這幾個地址。