安川伺服SGDV-2R8A驅動器,輸出的C相信號,是差動輸出 ,怎么取信號到三菱PLC的輸入端,三菱輸入是集電極的,怎么轉換 現在我使用扭力控制,要求扭力到的時候,也就是馬達不轉的時候,有個信號取到PLC輸入端 大家有什么辦法,還是怎么將差動信號轉成集電極的 19 20 是 C相 |
---|---|
|
安川周周
級別: 略有小成
|
我覺得你問的是兩個問題。 1、怎么取信號到三菱PLC的輸入端,三菱輸入是集電極的,怎么轉換?差分信號轉集電極開路信號,淘寶買個幾十塊錢的信號轉換板。 2、現在我使用扭力控制,要求扭力到的時候,也就是馬達不轉的時候,有個信號取到PLC輸入端 我的理解是,設定一個轉矩限制就是扭力限制。然后電機輸出到了你設定的扭力值的時候,伺服驅動器輸出一個信號。 可以看一下PN50F.0轉矩限制中信號分配。轉矩限制設定是PN402~405。 |
---|---|
|