2310036294
級別: 略有小成
|
圖片:
通信控制的模塊,一些參數直接用 TO 或mov指令寫入 數據緩存區 這些參數就直接這么寫入就可以了嗎,看手冊有個參數寫入請求 CD130這個控制參數 是不是用TO 或者 MOV傳送了一些控制設置 還要 處理這個 CD130 寫入請求這個控制 才能寫入到伺服放大器中 |
---|---|
|
lzmtxp99
級別: 家園常客
|
前幾天我剛在論壇上傳了一個QD77MS4的項目程序,首先建議你不要MOV和to一起用,要不用mov,要不就用to和from來寫程序 樓主留言:用QD77 三菱J4-B伺服要設置哪些參數,我第一次用,不熟查不到,謝謝 |
---|---|
|
lzmtxp99
級別: 家園常客
|
看你的伺服是怎么控制啦,一般伺服的定位控制就只有幾個參數需要設置下,增益都可以自動調整的,主要設置控制模式,這款伺服沒有電子齒輪比可以設,就是編碼器的分辨率,還有就是你用的外部感應器是不是接到伺服上的,有沒有接EM2這個緊急停止的,沒有就要在參數設置把這個屏蔽,你可以在家園找下我前幾天上傳的項目程序,里面有設置的,你可以參考下。 樓主留言:http://m.le-linge.com/read-gktid-1649638.html |
---|---|
|