樓主  發表于: 2018-05-03 09:18
我原來用的是FX3U-128MR  然后左側擴展板選型為 FX3U-485-DB 用來控制三菱變頻器 用的IVCK 指令進行控制。在左側用的是FX3U-485-ADP-MB 用來控制歐姆龍溫控表 進行通訊 用的是ADPRW  現在公司需要更新進步 以后不用3U改成5U 了  我想問問還是硬件還是一樣的ma ?指令有沒有變化? 我對5U剛剛入手。我觀察5U好像是有內置485的 我選型是不是就可以少選一個ADP呢?只選擇一個FX5-485-BD  
指令是不是都是一樣的?



  
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75450 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-23
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-03 15:13
FX5U內置485是CH1,可以用ADPRW指令
如果是再添加BD板的話是CH2,也可用IVCK 指令
I不能把CH1與CH2搞混了