最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

run/stop,然后是對于plc的d8120,進行h81,hc81,h1c81等幾個輪換設置,在電腦usb-485端口,用

了好幾種串口調試助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示燈閃爍一下, 沒有任何的數據返回。難道是

fx3g-485-bd新的模塊有問題?困擾了一個月,敬請高手們指教!

始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 76618 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-12-21
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-04 08:30
你可用串口助手監測一下485線上的數據,看一下是發送數據是否正確
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 76618 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-12-21
查看始終如一的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-07 08:47
按你程序我測試了一下是返回01 03 00 02,應該是你硬件接線錯誤,應是RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485+連接,RDB與SDB并接后與485-連接。
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 76618 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-12-21
查看始終如一的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-07 11:06
我是放在中間的
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 76618 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-12-21
查看始終如一的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-07 11:11
FX3GA