步進電機正負脈沖可以正反轉,用脈沖加方向沒反應。接線相同。會有哪些可能呢?感覺用步進總是有問題。有沒有什么步進比較好用的!
新手上路,多多指教!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-07 10:56
應該是驅動器內部的跳線問題,雷賽的步進驅動器內部有一個跳線,改變跳線的短接方式,可以改變驅動器的控制方式(CW/CCW或Pluse+Direct),如果驅動器內部的跳線被改成CW/CCW方式了的話,那么使用CW/CCW方式時是可以正常正反轉運行的,但如果使用Pluse+Dircet方式的話,步進電機只會向一個方向運行;反之,如果驅動器的跳線改為Pluse+Direct方式的話,使用Pluse+Direct方式是可以正常正反轉運行,而使用CW/CCW方式驅動的話,正轉時電機會正常運行,反轉時電機不會運行的。