美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

niyouyijian
每天進步一丟丟...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 215 點
下載積分: 3944 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-02-22
最后登錄: 2024-09-28
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-11 08:44
圖片:
圖片:
如題,以前用三菱,信捷的比較多。
初次使用歐姆龍的PLC,梯形圖的書寫格式大致按照三菱的格式來寫,
左邊母線顯示紅色,報錯!
想請教各位大佬,哪里錯了,問題是什么,該怎么避免?上圖
電器箱柜調試,制作,配套。T:185 5058 1921
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-29 14:46
這類指令不能照搬原來三菱模式,關鍵跳轉部分必須注意細節,1、注意初始條件的開始部分
2、注意每步過程的跳轉   3、注意結束部分跳轉返回到初始步驟
我親身體驗原來用三菱無任何問題,換成歐姆龍后在結束返回部分,使用處理方式方面存在很大差別