今天嘗試了一下FX5U對直線電機的控制,由于直線電機在結構上不同于旋轉電機,旋轉電機對應定位參數里面的每轉脈沖數和每轉的移動量就很直觀了,但是如果控制的是直線電機這兩個參數該怎么設置呢?
我嘗試設置以下不同的值,發現對直線電機的定位移動量沒有任何影響:
每轉脈沖數:1000 每轉移動量:1000
每轉脈沖數:2000 每轉移動量:1000
每轉脈沖數:1000 每轉移動量:2000
設置這三種參數,PLC發1000個脈沖,直線電機移動量都是10mm。
求解?