白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
|
按正常接線,地線接上,設備不帶電的。把地線拆了,用萬用表測地線跟設備外殼上有AC110V的電壓,這正常嗎? 送了臺設備到客戶哪總是跳閘。設備放在一個很大的注塑機旁邊,電也是從注塑機上引過來的(L/N/PE)。現在用著用著搞得客戶的注塑機的總閘都跳了,這酸爽不要不要的。有沒有大佬能給我分析分析什么原因?? |
|
---|---|---|
|
白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
|
沒看明白,怎么說兩臺設備間有110V電壓差 |
|
---|---|---|
|
白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
|
頂!!!!! |
|
---|---|---|
|