我有一臺臺達5.5千瓦變頻器,工作狀況帶動的設備類似凸輪一樣,開機甩起來慣性比較大,運行過程總出現ou過壓報警,請嘎魯大神支支招怎么處理 謝謝
tangrenbo98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 199 點
下載積分: 653 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-08-14
最后登錄: 2024-11-24
查看tangrenbo98的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 22:22
謝謝各位已經解決,延長加減速時間加裝電阻就可以了。二樓的方法對的謝謝
tangrenbo98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 199 點
下載積分: 653 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-08-14
最后登錄: 2024-11-24
查看tangrenbo98的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-17 22:25
5.5千瓦變頻器1.1千瓦電機,慣性較大,最低點到最高點是靠電機帶上來,最高點下去靠慣性帶下去,