美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qqqeric
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 49 點
下載積分: 800 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-06-11
最后登錄: 2021-07-15
查看qqqeric的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-11 10:40
知道電機功率等參數,怎么去選擇合適的斷路器?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 19:38
引用
引用第1樓好久不見啦于2018-06-12 17:49發表的  :
電動機型的選1.5倍,配電型的選2倍。電流


錯!!!!!!

正確的應該是D(保護電動機)型的等于(或不小于)電動機的額定電流;C(配電用)型的一般為電動機額定電流的1.5~2.5倍。

理由就是斷路器的瞬時脫扣電流,對于保護電動機的D型斷路器來說,通常為其額定電流的20倍;對于配電用的C型斷路器來說,通常為其額定電流的10倍。

電動機的啟動電流通常為其額定電流的4~7倍。