樓主  發表于: 2018-06-16 17:22
設備啟動電壓AC187V,5秒后切到AC220V供電,怎么能在切換過程中不斷電而且不起電弧?請高手們幫忙解惑
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-04 11:54
干了這么多年的電氣,還第一次看到如此的設計,請問這種啟動方式是空調設備廠家要求的?187V的三相電源是怎么來的?這個電源僅給這一路供電嗎?是否考慮過萬一接觸器觸電粘合會否造成兩路電源短接的問題?電容的并接是為了讓電壓有個緩沖作用還是為了功率因數?是否考慮過電容的切換會對電源前端造成相位角突變的問題?還有切換時間有要求沒?你這個是后端直接接了很多三相插座回路。難道這些插座是直接和空調的壓縮機連接而不是通過單獨的控制部分控制?即直接用你的配電進行降壓啟動?
只有這些問題確實有準確的要求才能進行設計。否則問題太大了。
樓主留言:
廠家說給出兩路電源一路三相220V一路三相187V,接觸器用常閉點互鎖能不能解決因接觸器粘合發生的短接?電容是為了低壓切換到正常電壓的過程中持續輸出,電阻式為了給電容放電,沒這么用過沒考慮過電容會出現相位角突變。插座是直接給空調外機電源供電的。頭一次遇到這種情況,愁。。。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-04 12:19
如果不要求切換時間的話(比如1秒內切換都是允許的),那么最好是用雙電源自動切換斷路器(后稱斷路器)充當接觸器使用。用187電源做主電源輸入,220V為次電源輸入,兩路輸入前端都加接觸器控制電源的通斷,系統啟動時兩個接觸器吸合,因斷路器只能一個電源串出,此時斷路器主電源接通,斷路器切換至正常狀態,即187V通,當達到延時時間后將串187V的接觸器斷開,此時因主電源失壓,斷路器轉換至備用電源輸出(220V電源)。
如果啟動是通過合閘操作啟動(比如兩個電源的前端有主斷路器,且通過通斷此斷路器進行啟動),那么串220V的接觸器可不用,直接接入雙電源自動切換斷路器的備用電源端上,則合閘后雖然220V電源直接接通,但因187的電源也瞬間接通,接觸器直接吸合的時間很短,實際基本同步進入雙電源斷路器中,此時斷路器是接主電源狀態,即接187的狀態,還有電容的問題,和187的電源同步即可。
當然因為第一次接觸電壓不同的問題,要選那些電壓范圍寬一些的。否則容易將187V當做失壓去處理。
以上僅供參考。為了防止接觸器粘聯的問題造成雙電源并聯短路。
當然還可以選消防強啟雙電源開關,用強切的方式作為轉換,這樣前端兩個接觸器可以不要,用后端的一個接觸器作為開關,即如果準備運行則啟動此接觸器接通后面回路,關閉運行則斷開接觸器,強切開關主電源接187V,輔助電源接220V,啟動時吸合接觸器,強切開關在正常主電源接通狀態,同時開始延時,延時到后進入強切狀態,將187轉至220v,此時正常運行。需要關閉時,斷開接觸器的同時關閉強切,又回復到原始狀態。
[ 此帖被靜夜思飄在2018-07-04 12:26重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人!
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-07-04 12:58
    根據你的留言的解釋,建議用三相交流調壓器或模塊吧,根據調壓器的要求(4-20MA或0-10V)用電阻值設置出187V以及220V的輸出,然后用繼電器控制這兩個輸出的轉換,因為是直線調壓,即未存在原接觸器轉換時的空檔時間,可取消電容。不過可能功率要求不一定能達到。如果功率不是很大的話,這種最簡單實現。
    當然你那種方法,接觸器選型時一定要達到額定電流的一倍以上防止因觸點問題造成短路。
    樓主留言:
    多謝耐心指導!他們有其他的設備,也是用的三個交流接觸器,我特地去查過線,低壓啟動的時候我都沒測著那個187V電壓,設備比較多,接觸器都買了,不好換方案了。原來的箱子KM2上端子的三根線是從外面接入的應該是他們給的187V電壓,KM3上端子接電容和電阻那一塊也是外面接入的估計是他們原有一套那個充放電的設備,電纜都進墻了,找不到,他們線體的也不知道在哪,我就按著一些關于電容充放電資料,畫出那個電路圖了