樓主  發表于: 2018-07-04 21:08
前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1337 個
工控威望: 9671 點
下載積分: 97482 分
在線時間: 935(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-12-24
查看crgtom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 11:56
在電氣領域工作,只有嚴格遵從標準作業,才是工作,否則都是犯罪!      
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!