美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

深圳電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 783 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-05-20
最后登錄: 2023-05-27
查看深圳電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 21:08
前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
shixinhua
我可以不贏,但我不可以再輸
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 3068 點
下載積分: 854 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看shixinhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 11:29
接線看顏色?!別鬧了,在座的各位難道不知道某些廠家的線色是五花八門的嗎
關于接地系統,請點擊下面的鏈接
https://baike.baidu.com/item/%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%B3%BB%E7%BB%9F/8220177
[ 此帖被shixinhua在2018-07-05 11:34重新編輯 ]