我有個工程,用了一臺226,一個SMART V3觸摸屏,以及四臺國產伺服驅動器,我把他們之間做了一個485通信,設置好后,通信正常,但是有一個問題讓我很不解,我在觸摸屏上組態了一個IO域,變量是vw100,然后plc程序里用了一個MOV_W指令,將VW100中的值移動到VW200中,然后用了一個MBUS_MSG指令進行寫操作,將VW200中的數值寫到驅動器內的一個寄存器中。比如我寫一個500進去,這個值不會立刻寫入到驅動器中,而是我必須手動對plc進行重新啟動,就是撥一下plc上的run   stop   run重新啟動一下,這個數值才能寫入到驅動器中,請問這是為什么?這樣實際操作中很費勁。如何編程才能在不重新啟動plc的情況下直接將數值寫入呢?
山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 233 點
下載積分: 899 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-10-18
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 09:38
MOVW不是一直操作,我在它之前組態了一個按鈕,需要按一下按鈕才執行一次mov,mbus_msg都是互鎖,同一時間只有一條觸發
山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 233 點
下載積分: 899 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-10-18
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-12 09:39
引用
引用第1樓湛藍小爾于2018-07-12 09:33發表的  :
程序問題
MOVW是一直操作嗎?
MSG,一次只能有一條觸發。上升沿觸發

你好,2樓  發表于: 1分鐘前| 修改內容只看該作者 | 小 中 大
  
3樓  發表于: 2018-07-12 10:43
有師傅知道嗎
山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 233 點
下載積分: 899 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-10-18
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-12 11:32
找到問題了,已經解決了,謝謝二樓的回復